在做監控項目時,很多時候會遇到一個問題,就是你怎么調試,總有幾個畫面出不來,圖像不顯示,這類問題在監控調試中極其常見,相信很多做過監控系統的朋友都會遇到過,有時候搞的非常頭痛,那到底是什么原因造成的呢?如何解決呢?今天我們來總結下我調試中遇到這些問題是如何一步步來處理,排查出問題。
一、線纜問題
監控安裝好后,在調試時發現怎么也連不上,最直接就是懷疑電源問題,于是更換電源,但問題還是連不上,可能是網線出了問題?一看網線都在100米內,使用是超5類線,用測線儀測量,線都是通的,都沒有什么問題。監控都是離主機80-90米左右的距離,按理說是沒有什么問題,但問題如此集中在80-90米的監控上面,就是個問題,于是就把網線拆下來,測電阻,結果發現電阻在20多歐上。是網線出了問題,網線應該是銅包鋁網線,并不是無氧銅的,沒有在正規渠道購買,正規無氧銅網線的電阻100米不超過10歐,全部換國標線問題解決了。
網線超過信號傳輸長度,這種問題也是比較多的,網線最好超100米以上,容易造成視頻圖像不穩,丟包嚴重。
還有一種就是中間有接線端子或者網線直接對接都會造成一定的影響,如接線的順序錯亂,用測線儀測試,發現指示燈不是按照順序亮燈,這就有可能中間有接線端子或并接,也有可能是水晶頭打錯。
最后還說一種情況,就網線有幾芯短路,我們都知道,只要不是POE供電,只要1、2、3、6芯網線通了就沒有問題,其他芯不通不影響到網絡傳輸問題,但是,還有一種情況,其他芯有兩芯短路了,這也會造成網絡不通,這種是比較少見的。
二、供電問題
有一個項目,監控安裝完調試時有幾個監控怎么也不通,測試網線正常,懷疑是電源問題,于是找來萬用表測試,發現電源電壓正常,11.7V左右,在測試監控電源電流時,發現電流在0.9A左右,沒有達到2A的電流,更換電源后正常,這種在集中供電電源比較多,還有就是買的電源不是主流品牌,質量過差。
還有一種是電源線超長問題,有個項目監控需要移位,在樓上可以,但是加長了延長線后攝像頭無圖像,當時懷疑是網線接線端子問題,更換完還是不行,后來用萬用表測試電壓不正常,在10.2V左右,在排查中發現,電源線過線引起,更換電源線正常。
普通的攝像頭電源是12V、2A,如果攝像頭的供電不穩定,比如白天正常,一到晚上攝像頭夜視啟動就容易掉線。因此可用萬用表測試電源電壓、電流,并及時更換電源。如果是集中供電、POE供電需要考慮傳輸距離,一般不能超過100m,遠距離的直流傳輸會產生損耗、衰減,造成攝像頭供電不足。
還有一種原因是光纖收發器原因引起,光纖收發器電源電流過小,達不到收發器需要的電流。光纖收發器接通后發現所有指示燈都正常,ping包也能ping通,但就是沒有圖像,或都有圖像也是很卡,分屏多有圖像,只要放成單屏就無視頻,這些現像就是光纖收器電源問題,小編就被坑過多次。所以說在購買光纖收發器時一定要購買相對來說比較好點的品牌。
三、水晶頭沒做好
監控項目做完,發現有一路攝像頭沒有圖像,其它的都是完好,怎么回事?
這是個非常容易忽略的細節問題,通過我們會把可能發生故障大方向的問題,都會一 一檢測,檢查電源供電、換攝像頭,測網線問題都沒有解決。
問題就發生在細節上,很多朋友在做水晶頭施工時,網線鉗給雙絞線去皮時,用力太大,造成一根網線幾近斷開 ,或者水晶頭沒有按標準順序接線,測試能通,但在千兆網絡中就會丟包嚴重等。重新按標準方式制作水晶頭,問題可以解決。
很多時候一些水晶頭質量過差,也就造成網絡不通。網絡水晶頭是否有氧化。水晶頭質量參差不齊,建議用品牌的。五類水晶頭可以打五類,超五類,六類。但是六類水晶頭最好不打五類線和超五類,壓線鉗壓不實接觸點。
四、核心交換機或者匯聚交換機問題
有個朋友問到,200路新裝的監控,項目做好后,經常有幾十路監控不顯示,時好時壞,什么原因?
這類問題剛開始都會想到帶寬或ip地址設置不當,當調低了碼率和檢查了ip后,發現問題依然存在。
那怎么辦呢?
于是就對監控的ip地址進行批量ping下。
使用以下批量ping命令:
for /L %D in (1,1,255) do ping 10.168.1.%D
當輸入批量命令后,那么它就自動把網段內所有的ip地址都ping完為止。
代碼中的這個(1,1,255)就是網段起與始,就是檢測網段192.168.1.1到192.168.1.255之間的所有的ip地址,每次逐增1,直接到1到255這255個ip檢測完為止。
發現有一些ip地址ping不通,所以就是檢查交換機。
首先問了下對方交換機的牌子,使用是平時家用比較多的交換機牌子,很明顯,對于這類的200路監控的項目,某些家用比較多的牌子還是不適合,還是需要使用項目用的比較多牌子的交換機(華為、h3c、中興、銳捷等)。
除了選擇牌子之外,我們還需要估算下交換機的背板帶寬與包轉發率。
背板帶寬:如果200路監控,核心交換機有4個來自匯聚層的千兆接口、2個上聯的千兆端口,以及2個可能接入其它的千兆端口,所以一共可能有8個千兆口,為了保證帶寬充足,則交換機背板帶寬j最低要求為:
(8*1000M*2)/1000=16Gbps的背板帶寬。
包轉發率:一個千兆口的包轉發率為1.488Mpps/s,為了保證能夠線速轉發,200路監控核心交換機可能有8個千兆口在使用,則核心交換機交換最低包轉發速率為:
8*1.488Mpps/s=11.9Mpps。
這些都是核心交換機的最低要求,實際項目中我們在選擇核心交換機時一定是需要大于這些基本參數。
除了背板帶寬與包轉發率這些,核心交換機還需要看可擴展性、虛擬化、的鏈路聚合、冗余、堆疊等參數,這些都是影響網絡系統的穩定的參數。
還有一種就是交換機本身帶寬不夠,如攝像頭都是高清攝像頭,交換機接攝像頭又是滿配,造成部分圖像無法傳輸丟包,圖像時有時無,或都多屏有圖像,單屏無圖像。所以,在傳輸視頻的建議用千兆以上的交換機。
五、IP重復,造成相互沖突
很多時候,由于攝像頭過多,造成部分攝像頭未修改就安裝了,剛好你用的IP段又是與攝像頭默認的IP段內,這種最容易造成IP沖突,影響視頻傳輸。可以用廠家修改ip的軟件統一查下是否有IP使用重復,修改就可以。
最后說一種,比較少見,這種一般出現在監控連接外網的情況下出現。也就是說有路由器的,在設置路由器時,剛好設置與你的攝像頭在同一個ip段,這個時候就會出現部分有圖像,或都是圖像時有時無,如果你登錄攝像頭IP會發現有時等的上去有時登不上去,用ping發現數據出現丟包問題。如果你這路由器剛好也連了AP,那你用網頁登錄多次會發現,有時會登錄到AP里面,這就是ip與監控ip沖突了。
江西星火網防科技有限公司工程案例