一、電纜敷設
(1)、綜合布線系統的電纜敷設應符合現行國家標準《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》GB/T50311的規定。
(2)、非綜合布線系統室內電纜的敷設,應符合下列要求:
1)、無機械損傷的電纜,或改、擴建工程使用的電纜,可采用沿墻明敷方式。
2)、在新建的建筑物內或要求管線隱蔽的電纜應采用暗管敷設方式。
3)、下列情況可采用明管配線:
—易受外部損傷;
—在線路路由上,其它管線和障礙物較多,不宜明敷的線路;
—在易受電磁干擾或易燃易爆等危險場所。
4)、電纜和電力線平行或交叉敷設時,其間距不得小于0.3m;電力線與信號線交叉敷設時,宜成直角。
(3)、室外線纜的敷設,應符合現行國家標準《民用閉路監視電視系統工程技術規范》GB50198—1994中第2.3.7條的要求。
(4)、敷設電纜時,多芯電纜的最小彎曲半徑,應大于其外徑的6倍;同軸電纜的最小彎曲半徑應大于其外徑的15倍。
(5)、電纜槽敷設截面利用率不應大于60%;電纜穿管敷設截面利用率不應大于40%。
(6)、電纜沿支架或在線槽內敷設時應在下列各處牢固固定:
1)、電纜垂直排列或傾斜坡度超過45°時的每一個支架上;
2)、電纜水平排列或傾斜坡度不超過45°時,在每隔1~2個支架上;
3)、在引入接線盒及分線箱前150~300mm處。
(7)、明敷設的信號線路與具有強磁場、強電場的電氣設備之間的凈距離,宜大于1.5m,當采用屏蔽線纜或穿金屬保護管或在金屬封閉線槽內敷設時,宜大于0.8m。
(8)、電纜在溝道內敷設時,應敷設在支架上或線槽內。當線纜進入建筑物后,線纜溝道與建筑物間應隔離密封。
(9)、電纜穿管前應檢查保護管是否暢通,管口應加護圈,防止穿管時損傷導線。
(10)、導線在管內或線槽內不應有接頭和扭結。導線的接頭應在接線盒內焊接或用端子連接。
(11)、同軸電纜應一線到位,中間無接頭。
二、電纜橋架敷設
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。
(1)、確定方向:根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。
(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。
(3)、確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。
(4)、確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應的,此外,根據橋架結構選折相應的蓋板。
(5)、繪出電纜橋架平、剖面圖,局部部位還應繪出空間圖,開列材料表。
(6)、電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不得小于1/100。
(7)、電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于 0.5m。
(8)、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m。
(9)、在平行圖上繪出橋架的路由,要注明橋架起點、終點、拐彎點、分支點及升降點的坐標或定位尺寸、標高,如能繪制橋架敷設軸側圖,則對材料統計將更精確。
直線段:注明全長、橋架層數、標高、型號及規格。
拐彎點和分支點:注明所用轉彎接板的型號及規格。
升降段:注明標高變化,也可用局部大樣圖或剖面圖表示。
(10)、橋架支撐點, 如立柱、托臂或非標準支、構架的間距、安裝方式、型號規格、標高,可同意在平面上列表說明,也可分段標出用不同的剖面圖、單線圖或大樣圖表示。
(11)、電纜引下點位置及引下方式,一般而言,大批電纜引下可用垂直彎接板和垂直引上架,少量電纜引下可用導板或引管,注明引下方式即可。
(12)、電纜橋架宜高出地面2.2米以上,橋架頂部距頂棚或其它障礙物不應小于0.3米,橋架寬度不宜小于0.1米,橋架內橫斷面的填充率不應超過50%。
(13)、電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5米處應固定在橋架的支架上,水平敷設時, 在纜線的首、尾、轉彎及每間隔3~5米處進行固定。
江西星火網防科技有限公司工程案例